Страница 1 из 1
Автоматические подъемные ворота
Добавлено: 17 мар 2016, 14:08
Bagmut Pavel1
Автоматические подъемные секционные ворота,Друзья а кто имел или имеет дела с подобными системами?Нужен совет как отрегулировать ворота...что то стряслось с ними не пойму проблему-до конца не открываются..ну и не закрываются(автоматику откл.вкл.проверил все в норме)приходится руками помагать воротам опустится до конца ...ну и закрывать тоже при помощи физ.силы приходится..За ранее Спасибо.
Автоматические подъемные ворота
Добавлено: 17 мар 2016, 14:18
fortik

только не капсите , у нас это наказуемо , надеюсь на понимание
Автоматические подъемные ворота
Добавлено: 17 мар 2016, 14:27
areyz
Bagmut Pavel1 писал(а):Автоматические подъемные секционные ворота,Друзья а кто имел или имеет дела с подобными системами?Нужен совет как отрегулировать ворота...что то стряслось с ними не пойму проблему-до конца не открываются..ну и не закрываются(автоматику откл.вкл.проверил все в норме)приходится руками помагать воротам опустится до конца ...ну и закрывать тоже при помощи физ.силы приходится..За ранее Спасибо.
Смазать все ролики и направляющие смазкой типа: силикон, которая распыляется из баллончика....Другую смазку не рекомендуют.....Ну, крайняк ВДшкой.....Проверить., не выскочила ли цепь из направляющих...если выскочила-запихать обратно...и смазкой силиконовой ее....)))) Посмотреть, не перепутались ли тросы (сверху на оси по краям которые...) Если перепутались-аккуратно поправить.....))) И-силиконовой смазкой их...)))) Вообще-все надо периодически пшикать силиконкой....не дожидаясь заклиниваний...(конструктив такой....))))
Автоматические подъемные ворота
Добавлено: 17 мар 2016, 14:59
Bagmut Pavel1
Спасибо ролики смазал,все сопрегающиеся детали тоже,тросики разматываются без проблем они точно не перепутаны ..Клин происходит при закрытии и открытии ,такое ощущение что не хватает мощности моторчику дожать и соответственно до открыть воротину остается буквально 25 см.докрутить....до этого все работало зашибись...воротам уже около 10 лет...может действительно моторчик сносился..
Автоматические подъемные ворота
Добавлено: 17 мар 2016, 15:48
areyz
Bagmut Pavel1 писал(а):Спасибо ролики смазал,все сопрегающиеся детали тоже,тросики разматываются без проблем они точно не перепутаны ..Клин происходит при закрытии и открытии ,такое ощущение что не хватает мощности моторчику дожать и соответственно до открыть воротину остается буквально 25 см.докрутить....до этого все работало зашибись...воротам уже около 10 лет...может действительно моторчик сносился..
Как вариант: упало напряжение в сети..??? Мотор и редуктор-они или работают или нет....)))(хотя, опять же-есть варианты.....щетки подносились, например...)
Я бы залез, ослабил(или подтянул) пружину на валу....только если не делал такого ни разу, лучше не надо, ибо есть маза не собрать как положено...))))
Автоматические подъемные ворота
Добавлено: 18 мар 2016, 00:43
iglesias
Было такое.
Шнурок попал в систему и настройки сбились.
Там видимо цепь сдвинулась на несколько позиций. Короче надо регулировать фиксатор, который по цепи движется и включает/выключает движок. Это не сложно, просто надо взять табуретку, свет и включить логику.
У меня получилось.