SIM4 писал(а): 07 янв 2026, 15:23
есть же таблицы расчета.
Q=ΔT*S*λ/L
L - толщина в метрах, λ - коэффициент теплопроводности, S - площадь поверхности в контакте с улицей, ΔT - разность температур.
Для окон есть уже посчитанное тепловое сопротивление R=L/λ.
В таблице берешь λ или R, остальное меряешь сам. Таблицы какая мощность нужна на квадратный метр площади - профанация.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
SIM4 писал(а): 07 янв 2026, 15:23
так как солнечная сторона и окна на всю стену.
Нагрев квартиры от солнечного излучения тоже считается. Но это не про отопление, не так ли?